נשלח: ג' ינואר 05, 2021 4:59 pm
על ידי leo31
אני מעוניין להשקיט קצת אל-פסק שיושב אצלי מתחת לשולחן (וכנראה נועד יותר לשבת בחדר שרתים...).
יש לו שני מאווררים 80x80x25 וחשבתי לחבר נגד בין המאוורר ללוח. מצאתי כמה דיווחים בפורומים בחו"ל של אנשים שעשו דבר דומה בהצלחה.

אלה הנתונים שמצאתי באתר של היצרן הסיני של המאווררים:
12V
0.40A
4.8W
4000 סל"ד (מקסימלי)

אני לא מבין גדול בתחום אבל לפי המעט שקראתי אני צריך נגד של לפחות 5W כדי שיתאים להספק של המאוורר.
לגבי ההתנגדות, אם אני מבין נכון את חוק אום, ההתנגדות של המאוורר היא 30 אום. לפיכך אם אני רוצה להוריד את המתח שמגיע אליו ברבע בערך (מה שאמור להשפיע באופן ישיר על הסל"ד של המאוורר), אני צריך נגד של 7.5 אום.

האם זה נכון ואמור לעבוד?

אגב, הדבר היחיד שאני לא יודע זה מה המינימום הנדרש של סל"ד לפני שה UPS מדווח על שגיאת מאוורר ומכבה את עצמו. פניתי ליצרן אבל הוא לא מוכן לנדב את המידע הזה.

Re: הורדת סל"ד למאוורר של אל-פסק

נשלח: ד' ינואר 06, 2021 8:56 am
על ידי Alex
אכן משתמשים בנגד בטור כדי להוריד את המתח.
אתה מקבל נגד כזה בדרך כלל עם חלק מהמאווררים למארז מחשב (מיצרנים שרוצים לפנק אותך קצת).

אם אתה רוצה שהמאוורר יעבוד ב-50%, אז צריך להוסיף נגד של 30 אוהם.
אם תוסיף נגד של נניח 10 אוהם, אז הזרם במעגל יהיה 12 חלקי 10+30, שזה 0.3A
מה שאומר שעל המאוורר יהיה 0.3*30 שזה 9V ועל הנגד 0.3*10 שזה 3V, שזה 75% כמו שרצית
זה אומר גם שהנגד צריך להיות להספק של 1W (או 0.9W אם נדייק, 0.3A כפול 3V על הנגד).

אם אתה ממש רוצה להגיע לחקר האמת, קח נגד משתנה של 50 או 100 אוהם, שחק איתו עד שתגיע לרעש נסבל מצד אחד ולרמה שהאל פסק מרוצה מצד שני, תנתק את הנגד המשתנה, תמדוד מה ההתנגדות שיצאה ואז תדע איזה נגד קבוע אתה צריך (וגם איזה הספק).

ודרך אחרת זה להחליף את המאווררים לאחרים...

Re: הורדת סל"ד למאוורר של אל-פסק

נשלח: ב' ינואר 18, 2021 3:03 pm
על ידי leo31
אלכס, תודה רבה על התשובה המפורטת.

לגבי החלפת המאווררים, משם התחלתי. רכשתי מאוורר שקט יותר של Noctua אך מהר מאד גיליתי שה UPS לא מוכן לקבל אותם ונותן שגיאה.

תוכל לכוון אותי בבקשה לנגד המשתנה שאני צריך וגם דוגמה לנגד רגיל באתר שלך?

Re: הורדת סל"ד למאוורר של אל-פסק

נשלח: ג' ינואר 19, 2021 8:26 am
על ידי Alex
נגידם של 1W אין לי, יש של 5W, שזה הרבה מעל למה שצריך:
https://www.4project.co.il/product/resi ... ohm-5w-pth

בשביל בדיקה אפשר להשתמש בכאלה, אבל אל תשאיר אותו שם קבוע כי הוא לא מתאים מבחינת הספק:
https://www.4project.co.il/product/vari ... impot-knob

תנסה להבין אם יש הבדל גדול מדי בסל"ד של המאווררים, או מה גורם ל-UPS לא לאהוב את המאוורר האיכותי...